  1. R
    LE MC NƯỚC NHP NH LIÊN TC


    R le báo mc nước là mt thiết bđược dùng rt ph biến trong h thng bơm x thi, gia đình, … Vì vy trong quá trình lp ráp và s dng chúng ta s gp phi hin tượng r le mc nước đóng ngt liên tc làm nh hưởng ti tui th ca thiết b.
    Xem thêm các sn phm Relay Nhit Schneider ti đây
    Nguyên do là do ta đu que dò sai th t hoc do cc E1 (dài nht) cách xa que E2 (que dài th 2) quá nên s truyn dn chp chn
    Đ x lý vn đ trên các bn ch cn thc hin các bước sau:
    – Kim tra dây dn ca 3 que E1 dài nht, E2, E3 ngn nht (chnh cho que E2 và E1 sao cho gn nhau nht nhưng đng chm vào nhau)
    [IMG]

    Và quy trình chm que ĐÚNG s là E1 chm E2 RI MI ĐƯỢC CHM E3. Còn quy trình nh que ĐÚNG là E3 ngt E2 ri mi ngt E1
    Có th ban mun xem thêm: hướng dn lp r le bo v mt pha


    CHÚC CÁC B